連續箱梁整體澆筑關鍵工序控制 地基的處理及加固
為保證箱梁支架基礎堅固,提高整體承載力,對地基進行加固處理。橋段部位地基為黃土地層,勘探測定地基承載力約130kPa以上,地質條件相對較好,為了保證支架基礎穩定,基礎表面用三七灰土作為墊層,厚度控制為30cm,三七灰土換填具體做法如下:
對橋梁投影下的場地(每側加寬1.0m)開挖30cm,并對基坑底部進行夯實。三七灰土基礎分層回填時,分層厚度為15cm,采用12t振動碾壓實。基礎回填完成后,采用輕型動力觸探進行地基承載力試驗,滿足要求后,灰土基礎表面鋪墊20cm厚C20混凝土硬化層。場地處理后,在場地周圍設置30×30cm排水溝,用M7.5砂漿抹面,飯地表水浸入。 支架搭設及預壓
支架搭設采用碗扣式腳手桿,支架搭設寬度40m,支架在箱梁翼緣外側搭設1m寬操作平臺。
支架底托支撐在墊層混凝土面上,底托鋼板尺寸采用12cm×12cm鋼板,鋼板厚度0.5cm。底托和頂托長度60cm,可調范圍0~30cm,但使用中最長不宜超過30cm。端橫梁和中橫梁是實體混凝土,為確保支架安全,沿縱橋向3m范圍內支架在充氣芯模部位縱橫向間距為30cm;底板部位縱橫向間距60cm,翼緣板下立桿縱橫向?0cm,橫桿步距在充氣芯模部位0.6m,其他部位為1.2m。支架橫橋向每4排不大于3m設一道剪力撐,縱橋向每5排不大于3m設置一道剪刀撐,剪刀撐傾角控制在45~60°。箱梁充氣芯模外側、翼緣板下面的碗扣式腳手架剪刀撐必須搭設到頂。支架頂部及檢查梯四周設1.5m高的防護欄并掛安全網。
公司地址:河北省衡水市
電話:187-3189-7611
電話:187-3189-7007
手機:13313087769
QQ:1274050236
郵箱:yahengxj@163.com
聯系人:張華